СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 7:07 am    Заголовок сообщения: Riello RS100 Ответить с цитатой

Неисправность: авария пламени в момент розжига

Причина: неисправность регулятора газа на котельную, провал давления газа в момент резкого потребления

Устранение: ремонт регулятора газа

Ситуация довольно часто встречается при установке отечественных стабилизаторов давления разработки СССР- РДУК, РДГ и аналог. У данных регуляторов время реакции с нулевого расхода не менее 6 сек, происходит провал давления газа и погасание горелки.