Неисправность: горелка ( неизвестный производитель) не розжигается, ошибка розжига.

Причина: забита форсунка распыления, сильное загрязнение масла и отсутствие качественного фильтра на маслопроводе. Сильно загрязненые лопасти дутьевого вентилятора. Не правильно выставлен расход масла.

Устранение: полное ТО горелки, установка фильтра на маслопровод.