Неисправность: пламя выходит из топки и горит из под котла.

Причина: недостаточная тяга, забиты сажей дымовые каналы котла. Как оказалось при разборке котла, на заводе изготовителе неубрали лишний утеплитель котла, и он обгорев упал на горелки - неправильное смешение газ-воздух, закопчение дымовых каналов.