Неисправность: при включении котла давление на дисплее падает до 0 - котел выключается по ошибке давления. Показания давления нестабильны.
Причина: неисправность датчика давления теплоносителя
Устранение: замена датчика

Примечание: после проверки работы основных узлов, оказалось что котловой насос работает только на 1 скорости - насос неисправен - замена.